Hallo Herr Harzer,
ich habe eine FEM-Bodenplatte mit insgesamt 5 Lastfällen und daraus 3 LF-Kombinationen gerechnet.
Im Ausdruck steht unter "Bodenpressung, bzw. Verformung LFK", dass die ohne Sicherheitsbeiwerte ausgegeben wird.
Wenn ich allerdings die Werte aus den Einzellastfällen addierte komme ich nur auf das gleiche Ergebnis, wenn ich mit "gamma*psi" vorher multipliziere.
Könnten Sie das überprüfen. Ich werde für die Bestimmung der vorhanden Pressung und Verfomung vorerst die Einzelllastfälle händisch addieren.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas König