Abminderungsfaktor Ψλ (Schneider 23. Auflage Kap. 8.4)

Abminderungsfaktor Ψλ (Schneider 23. Auflage Kap. 8.4)

Ungelesener Beitragvon Fellner am Mi 24. Okt 2018, 10:11

Guten Morgen,

Ich habe Verständnisprobleme mit dem Faktor Psi-Lambda. Wir müssen für eine Lüftungshaube auf einer Halle die Statik bemessen. Die Lüftung soll 50% betragen.
Länge / Breite = 20 / 1,00
Schlankheit λ = 20/1 = 20
Völligkeitsgrad φ = 50% = 0,50/1,00 = 0,50
Nach Abbildung 3.46 im Schneider wird der Abminderungsfaktor bei kleineren Völligkeitsgrad GRÖßER?? Bei meinen Beispiel ergibt sich ein cf-Wert von ca. 1,49 (0,93*1,60). Nach DIN ist bei einen Völligkeitsgrad 0,80 bei einer Wand mit l/h>10 der cpnet Wert 1,20.

Der cf-Wert ist schon gleich dem cpnet-Wert oder?

Was mache ich da falsch?

MfG,
Fellner
Fellner
 
Beiträge: 133
Registriert: Mo 8. Jun 2015, 07:29

Re: Abminderungsfaktor Ψλ (Schneider 23. Auflage Kap. 8.4)

Ungelesener Beitragvon Dieter B. aus B. am Mi 24. Okt 2018, 12:42

Moin, moin,

also ich kann Ihren Wert im Schneider schon mal nachvollziehen.
Aber wenn Sie die Haube nicht unbedingt "schönrechnen" müssen, würde ich auf der sicheren Seite eher cp,net = 1,20 (analog zu den freistehenden Wänden und Brüstungen) verwenden.
Dann sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Wenn es auf jedes N ankommt, können Sie aber ja Ihren Wert nehmen und ggf. sogar noch abmindern, falls die Haube abgerundet ist.
Und in meinem Verständnis ist cf,0 = cp,net

Viele Grüße
M. Brockmann
Benutzeravatar
Dieter B. aus B.
 
Beiträge: 122
Registriert: Fr 19. Jun 2015, 10:08
Wohnort: 27432 Bremervörde

Re: Abminderungsfaktor Ψλ (Schneider 23. Auflage Kap. 8.4)

Ungelesener Beitragvon Fellner am Mi 24. Okt 2018, 13:47

Danke Herr Brockmann für ihre Anmerkungen.

Ja, ich muss es Schönrechnen. Wir haben bestehende Fundamente und die Lüfterhaube kommt nau auf das Dach rauf, also zusätzlich. Und die Fundamente sind auch schon ursprünglich ziemlich an der Grenze.

Vielleicht hat jemand noch weitere Überlegungen zum Völligkeitsgrad? Nach meiner Meinung müßte cf bei 0,75 mit φ = 0,50 liegen.
Fellner
 
Beiträge: 133
Registriert: Mo 8. Jun 2015, 07:29

Re: Abminderungsfaktor Ψλ (Schneider 23. Auflage Kap. 8.4)

Ungelesener Beitragvon Dieter B. aus B. am Mi 24. Okt 2018, 13:51

... und noch weiter abmindern, weil die Haube ggf. rund ist, ist keine Option?
Benutzeravatar
Dieter B. aus B.
 
Beiträge: 122
Registriert: Fr 19. Jun 2015, 10:08
Wohnort: 27432 Bremervörde

Re: Abminderungsfaktor Ψλ (Schneider 23. Auflage Kap. 8.4)

Ungelesener Beitragvon Fellner am Fr 26. Okt 2018, 06:10

Nein, die Haube ist Eckig BxH ca. 3 x 1,5m mit Satteldach.
Tschuldigung für die verspätete Antwort, war auf Ortsterminen.
Fellner
 
Beiträge: 133
Registriert: Mo 8. Jun 2015, 07:29


Zurück zu Allgemeine Verständnisfragen zu statischen Aufgaben

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast